đề xuất kỹ thuật:


– Mức tạo áp: khi số đông cửa vào thang được đóng, gió cấp nên đủ để duy trì độ chênh lệch áp suất sau đây: Khu vực chỉ định Chênh lệch áp suất buộc phải được duy trì hầu hết cầu thang 50 Pa 10%


– Hệ thống này được áp dụng cho thang thoát hiểm, việc tạo áp sẽ thực hành bằng quạt li tâm đặt trên mái. Quạt sản xuất quạt tăng áp cầu thang này sẽ cấp khí tạo áp phê chuẩn gen điều áp, cung ứng nơi mỗi tầng nhờ mồm gió.


– vận tốc thoát gió là 0,75 m/s lúc cửa thang thoát hiểm được mở đồng thời cửa ở tầng ngay lập tức kề, hai cửa rốt cuộc ở tầng trệt mở và đa số những cửa còn lại của thang điều áp tại đông đảo các tầng khác đều được đóng.


– Lực mở cửa không lớn hơn 110N – hồ hết cáp cấp nguồn và điều khiển đều buộc phải dùng cáp chống cháy.


– Nguồn điện cấp cho quạt điều áp sẽ là nguồn dành đầu tiên.


– Mối khu vực điều áp phải cung cấp con đường thoát gió để hạn chế giả dụ quá áp.


– Sự vận hành của phần lớn hệ thống điều áp sẽ được điều khiển trực tiếp từ tủ báo cháy tự động bất cứ lúc nào với dấu hiệu báo “cháy” từ trung tâm báo cháy. Nút nhấn khẩn cấp để phát động hệ thống điều áp được lắp đặt không quá 1m tính trong khoảng cửa ra vào cầu thang, bên bên cạnh lồng thang. Hệ thống không được ngừng trừ khi với chế độ ngắt bằng tay.


– Mỗi hệ thống sẽ được sản xuất công tắc điều khiển on / off ở tủ điều khiển chữa cháy chính.







a. chỉ dẫn tính Quạt công nghiệp tăng áp cầu thang.


Số cửa mở đồng thời là ba (cửa tầng cháy, trên tầng cháy và dưới tầng trệt) Sau khi tính được lưu lượng nhu yếu cho Quạt tăng áp cầu thang. có tổng lưu lượng qua mồm gió mỗi tầng.
lưu ý Quạt công nghiệp tăng áp cầu thang thường tiêu dùng quạt Fantech hoặc Krunger được nối vào hệ thống PCCC và hoạt động độc lập bằng nguồn khẩn cấp.
Quạt tăng áp cầu thang sở hữu phòng đệm theo TC BS 12101-6:2005


b. Quạt tăng áp cho cầu thang – Đặc tính khoa học


1 .Là hệ thống cơ khí được kiểu dáng nhằm phân phối lực dương tối thiểu 20 Pa cho buồng thang thoát hiểm và tuân thủ theo tiêu chuẩn PCCC Việt Nam cũng như tiêu chuẩn CP:13:1999.


2 .Hệ thống điều áp cơ khí được kiểu dáng mang 3 cửa thoát hiểm bất kỳ của cầu thang bộ được mở song song trong thời gian thoát hiểm.


3 . Khe hở giữa cửa thoát hiểm và phòng đệm, hay cửa thoát hiểm và cầu thang sẽ được duy trì nhằm kiểm soát rò rỉ không khí trong khoảng khu vực được tắng áp dựa trên tiêu chuẩn Anh : BS 5588


c. ở chế độ thường nhật .


Hệ thống sẽ được theo dõi liên tục bằng đèn báo cháy, ở bảng điều khiển báo cháy trọng tâm và được điều khiển On-Off bằng tay.


Sự ảnh hưởng của hệ thống sẽ được khởi đầu bằng tín hiệu báo cháy ở bất kỳ tầng nào của tòa nhà phê chuẩn tiếp điểm trung gian hoặc công tắc bằng tay đặt ở vị trí phòng kiểm soát.


chỉ cần khoảng nhận tín hiệu báo cháy quạt nâng cao áp quat tang ap cau thang sẽ bắt đầu vận hành, hệ thống sẽ duy trì tại chế độ vận hành cho tới khi thiết lập lại bằng tay. Đầu dò áp suất trong hố xuyên tầng được dùng để gửi tín hiệu hoạt động. Quạt điều áp sẽ tự động ngưng làm việc lúc những đầu dò khói trên luồng gió cấp vào ngừng tín hiệu.


Nguồn cấp cho hệ thống điều áp cầu thang được lấy trong khoảng nguồn điện nguy cấp, dây cấp nguồn và dây khiển phải là dây chống cháy .