Nguyên lý chung của Quạt tăng áp cầu thang




Công năng: Với quạt tròn cao áp sẽ tạo được lưu lượng gió lớn trong trạng thái có áp bắt buộc thường dùng để thổi các con rối, ngoài ra còn dùng để hút nối tiếp cho các hệ thống thông gió theo trục đường ống hoặc hệ thống cấp, thoát khí cho các công trình, tăng áp thang bộ trong các toà nhà cao tầng, cấp gió cho boong tàu ,hầm mỏ ...

điểm tốt : của loại này là Cánh quạt được thiết kế góc nghiêng, quat tang ap cau thang số cánh phù hợp và được cân bằng động 2 mặt bắt buộc chạy rất êm, không rung. Toàn bộ quạt được sơn tĩnh điện nên đẹp và độ bền rất cao.


*Các thông số trên với thể thay đổi mà không nên được báo trước


vận dụng : Tăng áp thang bộ VTA gắn ở sân thượng để cấp gió cho cầu thang trong trường hợp hỏa hoạn, hoặc dùng cấp gió cho hầm mỏ , boong tàu ,...


Tính toán hệ thống:


Điều kiện tính toán:


Vận tốc khi cửa mở (V- m/s): 0.75


khoảng trống cửa hữu ích (A- m2) 1.54


Số cửa mở(n) 4 Số tầng m(1 tầng hầm)- mỗi tầng 2 cửa.


Công thức: Qsdo(m3/s) = AxVxn + 0.83 x (mx2-n)Alex Ql(m3/s)=0.83xAlexmx2x Qs(m3/s)=Qlx1.5


Với:


Qsdo: lưu lượng gió khi chênh áp 10 Pa (lúc 2 cửa mở cùng lúc và 2 cửa tầng trệt được mở.


Ql: lưu lượng gió tính toán khi chênh áp 50 Pa (lúc tất cả cửa đều đóng)


Qs: lưu lượng gió thiết kế khi chênh áp 50 Pa (lúc tất cả cửa đều đóng)


Ale Diện tích khe cửa- 0.01m2 theo tiêu chuẩn BS EN 12101-6-2005


Q: chọn lưu lượng điều áp ( tậu giá trị lớn nhất giữa Qs và Qsdo)









NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG


– Thành phần chính: Tủ điện + điều khiển với kết nối với Trung tâm báo cháy hoặc hệ thống BMS, quạt tạo áp, ống gió, cửa cấp gió, các loại van hút khói và quạt hút khói, cảm biến áp suất.


– Điều khiển:


+ Khi xảy ra cháy tại một khu vực trong tòa nhà, quạt hút tăng áp cầu thang Trung tâm báo cháy sẽ phát hiện duyệt y các đầu báo khói và chuyển tín hiệu về Tủ điều khiển của hệ thống.


+ Tủ điều khiển sẽ đóng điện khiến quạt chạy, tạo ra áp suất dương (+) trong cầu thang thoát hiểm đang đóng kín (chỉ cửa thoát nạn tại tầng 1 mở).


+ Cảm biến áp suất sẽ báo tín hiệu ngắt điện khi thấy áp suất trong buồng thang vượt quá ngưỡng thiết kế (20Pa theo TCVN, 20 – 50Pa theo một số tiêu chuẩn quốc tế), và báo đóng điện quạt khi áp suất sụt dưới ngưỡng này.


+ Yêu cầu: Không đượt lắp đặt trang bị bảo vệ quá dòng và chống ngắn mạch cho các Quạt tăng áp cầu thang.


+ Yêu cầu: Cửa cầu thang thoát nạn phải là cửa chống cháy theo TCVN, được dán tem kiểm định và phải có bản lề thủy lực tự đóng. căn nguyên vì trong trường hợp chạy quạt tạo áp, áp lực phía trong thang mạnh hơn sẽ tác động gây đóng – mở cửa liên tục.


+ Các van khói: được lắp đặt trong căn hộ và hành lang, thông thường ở trạng thái luôn đóng. Khi xảy ra cháy, van khói tại khu vực cháy được điều khiển để mở và quạt hút khói sẽ chạy.